      一、對通風管道制作的要求進行檢查
      檢查通風管道穿越防護密閉墻、密閉墻的預埋密閉穿墻短管。通風預埋密閉短管采用厚度不小于3mm鋼板機械卷制成形(其厚度還應根據預埋管管徑大小確定,使預埋管不致變形),防爆超壓排氣活門的預埋短管其厚度為6mm,密閉短管中間應設密閉肋,密閉肋厚度為5mm,密閉肋高度為50mm,密閉肋與短管應雙面滿焊、焊縫嚴密。密閉穿墻短管兩端深處墻面的長度應大于100mm,陜西人防通風管道內外部除與混凝土接觸部分外均應刷兩道防銹漆。
      二、對風管連接處制作的要求進行檢查
      對染毒區的通風管道連接方法及密封進行檢查。如無設計要求,其風管厚度應采用大于等于3mm的鋼板焊接制作而成。風管與風管連接應采用焊接連接。通風管道與密閉閥門的連接應采用帶密封槽的法蘭連接,其法蘭面應經機床車削加工,**接觸應平整,法蘭面有1~2mm深的90°密封槽;風管與設備連接法蘭之間應采用整體橡膠法蘭墊圈,防爆超壓排氣活門法蘭連接填料采用5mm整張橡膠墊圈密封(不得有拼縫),其他染毒區風管連接及法蘭與設備連接采用4~5mm整張橡膠墊圈密封(不得有拼縫),連接處不得有漏縫現象。
      三、對通風管材料制作的要求進行檢查
      對主體工程內通風管與配件所用材料規格進行檢查。陜西人防通風其所用鋼板品種、規格應符合設計要求。同一通風、空調系統的材質應一致。人防工程主體內部的通風管與配件的鋼板厚度應大于0.75mm。
      四、對減振吊架制作的要求進行檢查
      管道風機采用減振吊架安裝時,風機與減振吊架連接緊密,牢固可靠;采用支、托架安裝時,風機與減振器及支架、托架連接緊密,穩固可靠。
      五、對風管咬口制作的要求進行檢查
      風管咬口應緊密,各層板材之間無明顯的空隙。相同厚度同一型式的板材咬縫寬度應一致,不得出現寬窄不一的缺陷,手工制作的咬口縫寬度差控制在2mm以內,咬口機成型的咬口縫兩端偏差不得大于1mm。在咬口縫的搭接處,矩形法蘭四角翻邊、三通、四通管加襠等處避免產生看得見的孔洞。直管拼接不應有十字接縫,咬口縫還不得出現脫落、張開、未壓實和有明顯縫隙等質量缺陷。
      六、對風管部件制作的要求進行檢查
      ①風管各類部件的規格、尺寸必須符合設計要求。
      ②各類風口要求表面平整,葉片分布應勻稱、表面油漆不得脫落破損;其轉動調節部分應靈活,葉片應平直,不得與邊框碰撞,要求出風風速在6m/s以下時,葉片不抖動;葉片調節裝置轉動靈活、可靠,定位后無明顯自由松動。
      ③各類閥門的制作應牢固,葉片和閥板平整、規則、調節裝置靈活、角度準確,制動裝置可靠,閥門應標明啟閉方向和開口角度;有方向要求時應標明氣流方向。
      ④柔軟短管的材料應選用防腐、防潮、不透氣、不易霉變的柔性材料;柔性短管的長度一般宜為150-300mm,其界河縫應牢固、嚴密,接縫處應用雙線縫制;連接處要求牢固可靠,不應把柔性管制作成異徑管的形式。
      七、對風管及部件安裝要求檢查
      ①風管安裝位置及標高,必須符合設計要求。陜西人防通風安裝牢固,不得使風管產生變形或損壞。保溫風管與其他管道、線槽之間必須留出合適的保溫距離。
      ②支、吊、托架的預埋件或膨脹螺栓,位置應正確,牢固可靠,埋入部分不得油漆,并應除去油污。支、吊、托架的間距應符合規范,水平安裝時,風管大邊長小于400mm時,間距不超過4mm,大于或等于400mm時,不超過3mm。懸吊的風管與部件要求設置防止擺動的支架。
      ③法蘭墊料應盡量減少接頭,接頭必須采用梯形或榫形連接,并涂膠粘接。法蘭均勻壓緊后的墊料寬度應與風管內壁平,不得進入風管內。
      ④散流器與風管的連接應有適當的伸縮余量,擴散圈必須緊附平頂,不得出現明顯縫隙。
      ⑤百葉式風口必須鑲入風管內,并與墻面或風管側面平齊,風口邊框的密封填料應均勻緊壓,裝好后的風口應橫平豎直。
      ⑥蝶閥及多葉調節閥的調節裝置應安裝在便于操作的部位。
      ⑦安裝在過墻的防火閥,應設套管,用1.6mm以上的鋼板制作,外包鋼絲水泥砂漿。防火閥應設單獨支架固定。
      ⑧風管系統安裝完畢后應進行嚴密性檢驗,漏風量應符合設計和規范要求。保溫風管安裝后要進行透光檢查和嚴密性檢驗,凡有透光處必須用密封膏封閉,嚴密性檢驗合格后方可保溫。

      我們只做專業的事情

      · 實力品牌 · 源頭貨源 · 品牌打造 · 質量嚴檢
      • 聯系人:朱磊
      • 電話:17791777199
      • 地址:陜西省西安市高陵區涇河工業園崇楊路1496號
      我們只做專業的事情
      • 小程序二維碼小程序二維碼
      • 微信二維碼微信二維碼
      • 手機站二維碼手機站二維碼

      Copyright © 陜西拓達人防工程有限公司 版權所有  備案號:陜ICP備19001472號-1   網站地圖  RSS   XML    技術支持:  萬家燈火   

      小说区图片区综合久久筱雨 久久亚洲SM情趣捆绑调教 热久久国产欧美一区二区精品 被征服到高潮的娇妻精品 午夜亚洲国产成人不卡在线 91综合久久久久婷婷 久久无码AV一区二区波多 久久久99精品成人片
      <cite id="2o7zq"></cite>

    3. <i id="2o7zq"></i>
      1. <i id="2o7zq"><span id="2o7zq"></span></i>

        <blockquote id="2o7zq"><output id="2o7zq"></output></blockquote>

        <u id="2o7zq"></u>
          <thead id="2o7zq"><output id="2o7zq"></output></thead>